Subject: Fwd: [UPDATE] Ausfall der Stromversorgung - 2015-01-12
Date: 2015-01-14 09:20:06
sehr geehrte kunden,
anbei senden wir ihnen die erste
stellungnahme unseres rechenzentrum anbieters.
aktuell stehen wir mit der PlusServer
Deutschland GmbH in kontakt, damit solche szenarien
zukünftig vermieden werden können.
bei rückfragen steht ihnen unsere geschäftsführung
jederzeit gerne zu verfügung.
mit freundlichen grüssen
heiko amenda
-manager customer support-
Midoco GmbH
Otto-Hahn-Str. 12
D-40721 Hilden
Geschäftsführer: Steffen Faradi, Marcus
Haarmann, Jörg Hauschild
HRB: 51420 Amtsgericht Düsseldorf
+49 (0) 2103 28 74 - 20
+49 (0) 2103 28 74 - 28 [fax]
Von: "PlusServer
Deutschland Support"
An: "PlusServer
Deutschland Support"
Gesendet: Dienstag,
13. Januar 2015 17:31:07
Betreff: [UPDATE]
Ausfall der Stromversorgung - 2015-01-12
Sehr geehrte Kunden,
anbei erhalten Sie den
Ausfallbericht zur gestrigen Stromunterbrechung.
Der Inhalt wurde aus
dem Bericht von TeliaSonera an uns übernommen.
TeliaSonera ist der Betreiber der
Rechenzentrumsinfrastruktur (Stromversorgung,
Klimatisierung, Gebäudezugang).
--------------------------------------------------------
Am Montag, dem
12.01.2015, ist gegen 10.45 Uhr am Standort
Düsseldorf, In der Steele 43, die Stromversorgung
ausgefallen. TeliaSonera wurde durch PlusServer
telefonisch über den Ausfall informiert und hat
daraufhin die erforderlichen Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Stromversorgung eingeleitet.
Ausfallgrund:
Ein Steuerungsrelais im
10-KV-Leistungsschalter zum Energieversorger
Stadtwerke Düsseldorf ist ausgebrannt. Dies hatte zur
Folge, dass der Leistungsschalter ausgelöst hat und
somit die Stromversorgung unterbrochen wurde.
In einem solchen Fall
sollen die beiden Netzersatzanlagen
(Diesel-Generatoren) die Stromversorgung
sicherstellen. Die Netzersatzanlagen konnten aufgrund
einer defekten Steuerungsbatterie in der
Niederspannungshauptverteilung (NSHV) nicht
zugeschaltet werden.
Dies hatte zur Folge,
dass nach ca. 10 Minuten alle 230-V-Verbraucher
ausgefallen sind. Die Überbrückungszeit der
230-Volt-USV-Anlagen ist auf ca. 10 Minuten ausgelegt.
Getroffene Maßnahmen:
- Öffnen eines Major
Outage Tickets durch das TeliaSonera Network
Management Center
- Entsenden des
verantwortlichen Standorttechnikers der Firma Ericsson
zum Standort
- Entsenden der
Errichter der NSHV und der Netzersatzanlagen (Wiegand
Elektrotechnik GmbH) zum Standort
- Entsenden des
Ericsson-Wartungspartners (Alpine) zum Standort
- Entsenden des
zuständigen Schaltmeisters des lokalen EVU zum
Standort
- Entsenden eines
Spezialtechnikers der Firma Alstom (Hersteller des
10-KV-Leistungsschalters) zum Standort
- Entsenden der
zuständigen Klimawartungsfirma zum Standort
- Betankung der
Netzersatzanlagen
Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Stromversorgung:
Durch die Firma Wiegand
Elektrotechnik wurde der Fehler in der NSHV-Steuerung
festgestellt und dieser temporär behoben, so dass eine
Netzersatzanlage nach ca. 4:45 h in Betrieb genommen
werden konnte. Aufgrund der instabilen Steuerung war
es nicht möglich, die zweite Netzersatzanlage in
Betrieb zu nehmen. Dies konnte erst nach Austausch der
defekten Steuerungsbatterie erfolgen.
Durch den Techniker der
Firma Alstom wurde der Defekt am Leistungsschalter
festgestellt und das defekte Steuerrungsrelais
ausgetauscht, so dass der Schalter wieder
funktionsfähig ist und die normale Stromversorgung
gegen 22.00 Uhr wieder zur Verfügung stand.
Weitere Maßnahmen zur
Sicherstellung eines stabilen Betriebes des
Standortes:
- Austausch des
10-KV-Leistungsschalters
- Eskalationsmeeting
mit allen Wartungspartnern
Log File mit ungefähren
Zeitangaben:
10:50 Information durch
PlusServer: "power loss".
10:55 Angestoßen vom
deutschen TSIC-Infrastrukturteam interne Abstimmung
des FLM-Partners, welcher Site Engineer zum Standort
fährt (Qualifikation / schneller Vor-Ort-Einsatz).
11:25 FLM-Partner vor
Ort in Düsseldorf.
11:27 Der
Batteriepuffer ist erschöpft und erstes
PlusServer-Equipment fällt aus.
12:30 Vom FLM-Partner
angestoßen wurde Securitas beauftragt, zum Standort zu
kommen, um strombedingte Zugangsprobleme zu lösen.
12:45 Zugang des
Site-Engineers zur Colo-Fläche über eine Seitentür.
Nach erster Analyse wurde Fa. Wiegand beauftragt, vor
Ort zu kommen, da es sich sehr wahrscheinlich um ein
Problem der Netzumschaltung handelte.
13:00 Klima Becker
erreicht den Standort, diese wurden auch zu diesem
Einsatz gerufen aufgrund der angestiegenen
Raumtemperatur.
14:15 Zusätzlicher
FLM-Spezialist für die lokalen Power-Supply-Systeme
trifft ein.
14:45 Fa. Wiegand
erreicht den Standort – verantwortlich für das
Stromversorgungssystem und die Backup-Lösung. Auch die
Netzgesellschaft mbH (lokaler Stromlieferant) ist vor
Ort.
15:30 Es wird
bestätigt, dass die Indoor-Generatoren des
Backup-Systems Strom bereitstellen und erstes
Colo-Equipment bereits Strom aufnimmt.
15:45 Fa. Wiegand
besorgt 2x 12V-Batterien, die vermutlich der Grund für
den Ausfall der NSHV-Steuerung sind (erste
Fehlerquelle).
16:00 Das
automatisierte Kentex-Tür-Schließsystem wurde
wiederhergestellt. Auch die Outdoor-Generatoren
liefern nun Strom in den Colo-Standort.
Erste Umschaltversuche
auf das Hauptstromsystem funktionieren nicht, da – wie
man später festgestellt hat - der
10-KV-Leistungsschalter defekt ist (zweite
Fehlerquelle).
17:30 Fa. Wiegand
bestätigt, dass das Backup-System stabil läuft und der
Colo-Standort wieder in Betrieb genommen werden kann.
19:40 Schneider
Electric (Alstom Specialist für
10-KV-Leistungsschalter) wurde vom FLM-Partner an den
Standort zitiert.
20:10 Umschaltung zur
Hauptstromquelle des Energieversorgers (von der USV).
21:00 Diesel-Lieferant
füllt vor Ort die Tanks auf für die Funktionsfähigkeit
der Generatoren. Der Standort Düsseldorf arbeitet
wieder normal ohne die Unterstützung der Generatoren.
22:15 Der FLM-Partner
verläßt den Standort.
--------------------------------------------------------