Hallo liebe Kollegen, Die gestrige Downtime der C6220 aufgrund einer Stromausfalls hatte auch seine guten Seiten: * Das Host-System wurde einmal komplett gewartet: ** Kernel- und Userland-Upgrade ** Test der Boot-Routinen (ob alle Dienste nach einem Neustart wieder starten und funktionieren) * Es stehen nun auf den Hostmaschinen lolek und bolek balance-tlb (transfer- load-balanced) Bonding Interfaces zur Verfügung. Das bedeutet, das zumindest beim Versenden zwei Ethernet-Interfaces verwendet werden (->TX*2). Empfangen wird lediglich über eines der beiden, jedoch kann eines versagen. * Die LXC-Container verwenden nunmehr keine Netzwerk Bridge mehr, sondern sind per macvtab im Modus "bridge" angeschlossen. Die Nanosekunde Latenz, welche wird dadurch gewinnen, bringt uns zwar nix, die Technologie selbst ist aber auf dem Stand der Zeit. Da am Montag ein Deployment verschiebe ich meinen Pflichbesuch im Rechenzentrum auf Dienstag: * wird ein zweites Stromkabel in die Maschine gesteckt. * Spartakus geht an die Startlinie. * Werden die Switches im Rechenzentrum mit Management-IP-Adressen ausgestattet. * Allgemeine LED-Kontrolle Viele Grüße Tobias -- Tobias Stein - Systemadministration - activate communication systems GmbH G.-Schumann-Str. 294 04159 Leipzig Tel.: +49 341 90 98 7 508 email: t.stein@activate.de Geschäftsführer: Markus Hartwig, Rainer Jansen Handelsregister: Amtsgericht Leipzig (HRB 21850)