Hallo, ich habe leider vergessen heute rechtzeitig zu melden. Wir haben FER.01 heute auch entsprechend umgestellt. Dabei ist uns aufgefallen, dass services04 und 06 aus immer noch ungeklärten Grund eine viel höhere Load haben (2-3x der normalen Load). Wir haben diesbezüglich LMX statt 4 und 6 auf 3 und 10 umgestellt. Somit läuft LMX auf 03, 05, 07 und 10. Die 04 und 06 haben auch die Gewichtung von 0.5 der normalen Kiste bekommen. So ist die Last mehr gleichmäßig bei allen BC Kisten. Mittlerweile bereiten wir weitere BC Maschinen (es ist aktuell geplant zusätzlich 12, 13, 14 und 15 im Einsatz zu nehmen) als auch die neue LMX Kisten (4x8 Kerne, die nicht zum BC gehören). Wenn ihr die Auffälligkeiten oder Probleme merkt, sagt bitte mir oder Denny Gommel Bescheid. Zeitpunkt: 04.02.2019 Verantwortliche: VBE, DGO VG Viktoras On 31.01.19 17:26, Viktoras Bezaras wrote:
Hallo zusammen,
wie haben heute folgendes umgesetzt: - 4YBK, FOR, XPUR, HOCL und OPD laufen auf dem gesamten BC (01-11) - Serivce01.FOR, service01.XPUR, service01.HOCL und service01.OPD sind deaktiviert - FER auf BC 08-11 aktiviert - Service02.FER deaktiviert
Somit: alle Kunden kleiner als OPD (inkl.) laufen auf dem gesamten BC. FER hat noch 1 eigenes Service, JT hat noch 2, LMX hat 2.
Zeitpunkt: 31.01.2019 ganzer Tag Kunden: 4YBK, FOR, XPUR, HOCL, OPD, FER Veranrwortliche: VBE, DGO
VG Viktoras
-- Best regards Viktoras Bezaras - Integrations Lead - ________________________________________________________ TraSo GmbH Nonnenstraße 42 D-04229 Leipzig Tel.: +49 341 355 740 44 E-Mail: v.bezaras@traso.de Internet: http://www.traso.de ________________________________________________________ Geschäftsführer: Haiko Gerdes Handelsregister: Amtsgericht Leipzig, HRB 21850